为坚决整治占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行等违法行为,化解消防安全风险隐患,全力维护人民群众生命财产安全,唐山市消防救援支队开展了打通消防生命通道行动,要求各小区在消防车通道出入路口和路面及两侧施划醒目标识标线,设置警示标识标牌,引导车辆规范停放。但在检查中发现,部分小区行动迟缓且划线标准不符合规范要求,现对其曝光警示。
小区名称:路北区高第花园 存在问题:出入口处未划定消防车通道标识标线
小区名称:路北区公园艺境 存在问题:出入口处未划定消防车通道标线,私家车占用、堵塞消防车通道
小区名称:路北区公园艺境 存在问题:消防车道路侧缘石立面和顶面未施划禁止停车标线(黄色单实线)
小区名称:路北区钓鱼台北楼 存在问题:消防车通道标线施划不规范,私家车占用消防车通道
小区名称:路南区渔人码头一期 存在问题:消防车通道标线磨损严重,难以辨识
小区名称:路南区海都国际广场 存在问题:消防车通道标线磨损严重,难以辨识 上述小区要立即整改到位,有效落实消防车通道标识标线施划工作,请全市物业管理单位严格按照规范要求做好管辖范围内消防车通道管理工作。 消防车通道标识种类 及施划标准 (一) 在消防车通道路侧缘石立面和顶面施划黄色禁止停车标线;无缘石的道路应当在路面上施划禁止停车标线,标线为黄色单实线,距路面边缘30cm,线宽15cm,消防车通道沿途每隔20米距离的路面中央施划黄色方框线,线宽20cm,在方框内沿行车方向标注内容为“消防车道禁止占用”的警示字样。
(二) 在单位或者住宅区的消防车通道出入口路面,按照消防车通道净宽施划禁停标线,标线为黄色网状实线,外边框线宽20cm,内部网格线宽10cm,内部网格线与外边框夹角45°,标线中央位置沿行车方向标注内容为“消防车道禁止占用”的警示字样。
(三) 在消防车道两侧设立告示牌,提示严禁占用,尺寸规格为300*400mm,每隔适当距离设一块。
(四)设置消防登高面是为了消防登高车作业的需要,保证对高层住宅的住户进行及时救援,消防登高面应靠近住宅的公用楼梯,当有困难时,登高面应靠近每套住宅的阳台或主窗。
(五) 完成施划后的整体效果。
(六)注意事项 1、消防车通道标志标线应定期维护并确保鲜明醒目; 2、消防车通道的净宽度和净空高度均不应小于4m,转弯半径应满足消防车转弯的要求。对于部分老旧小区因设计方面问题导致车辆通道净宽度本就不满足4m要求的,可结合实际情况施划,尽量保持最大净宽度; 3、消防车通道上不得设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物,消防车道与建筑之间不得设置妨碍消防车举高操作的树木、架空管线、广告牌、装饰物等障碍物。 |